On-line: гостей 45. Всего: 45 [подробнее..]
Приветствуем вас на нашем форуме. Обязательно зарегистрируйтесь.

АвторСообщение





Сообщение: 2315
Зарегистрирован: 12.01.25
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.25 06:54. Заголовок: На что ориентироваться при выборе шпунта Ларсена под ограждение котлована?


Делаем проект глубокого котлована, грунты разнородные, плюс высокий уровень грунтовых вод. Хочется сразу заложить нормальный шпунт Ларсена, чтобы не ловить деформации и перерасход. На какие технические параметры вы в первую очередь смотрите при подборе?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 7 [только новые]







Сообщение: 2361
Зарегистрирован: 12.01.25
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.25 08:04. Заголовок: Вообще первым делом ..


Вообще первым делом смотрят на геологию и глубину котлована, а уже под это подбирают профиль, материал и толщину стенки, иначе никакие цифры из таблиц сами по себе не спасают.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2331
Зарегистрирован: 12.01.25
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.25 09:51. Заголовок: Смотрю всегда на мар..


Смотрю всегда на марку стали и рабочие нагрузки, потому что от этого пляшут и несущая способность, и запас по деформациям. Мягкие стали удобнее в работе, но под серьезное давление грунта и воды без высоких марок быстро получаются прогибы. Плюс не забывай про коррозию: для агрессивной среды сразу закладывай нормальное покрытие, иначе через несколько лет стенка начнет «худеть» и все расчеты по прочности разъедет реальная эксплуатация.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2578
Зарегистрирован: 23.01.25
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.25 11:45. Заголовок: Сам бы без геотехник..


Сам бы без геотехника не полез в расчёты.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2428
Зарегистрирован: 13.01.25
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.25 12:51. Заголовок: Ещё важный момент — ..


Ещё важный момент — профиль. U нормально заходит в типовые котлованы, но как только высота стенки растет или грунт «злой», лучше смотреть в сторону Z, там жесткость на изгиб заметно выше и стенка себя спокойнее ведет под моментами.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2463
Зарегистрирован: 13.01.25
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.25 13:29. Заголовок: По-хорошему, длину ш..


По-хорошему, длину шпунтин подбирают так, чтобы лишний раз не городить стыки, потому что каждый стык — потенциальное слабое место и по жёсткости, и по герметичности. Если без наращивания никак, то к качеству сварки или болтового соединения надо относиться как к отдельному узлу, а не как к мелочи. И не забывай смотреть на состояние замков, особенно если берёшь б/у: разбитый замок потом даёт и течи, и потерю работы стенки как единого контура.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2414
Зарегистрирован: 13.01.25
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.25 14:05. Заголовок: Осенью как раз разби..


Осенью как раз разбирался с этим вопросом, нужно было обосновать выбор шпунта для берегоукрепления, чтобы утвердили смету. В итоге больше всего помог материал вот по этой теме https://press-release.ru/branches/stroit/na-chto-obratit-vnimanie-pri-vybore-shpunta-larsena/ там очень удобно разложены по полочкам марка стали, тип профиля, толщина, моменты Wx/Ix, длина и замки, плюс отдельно про защитные покрытия. Я просто прошёлся по разделам, выписал нужные параметры под свои грунты и воды, сверился с расчётчиком и уже с готовыми аргументами пошёл к проектировщику.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2338
Зарегистрирован: 12.01.25
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.25 14:39. Заголовок: Спасибо мужики, тепе..


Спасибо мужики, теперь хотя бы понятно, на что смотреть по шпунту и с чем идти к проектировщикам.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам